Автор Тема: Время в WinCE6.0 на ТионПро2 рев3 ходит или почти не ходит как нужно  (Прочитано 9777 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

AntonH

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 11

Купили 10 плат ТионПро2 рев2, при заливке одного и того же образа виндыСЕ6.0, время в них ходит по-разному. Т.е при загрузке винды она читает из микрухи RTC время и своё системное выстявляет по нему, и начинает сама считать время. И на разнах платах одной серии она считает с разными погрешностями, на одной плате время убегает на 4 часа за сутки аж!!! на других платах погрешности по меньше, но все равно огромные, например 5 минут за час, и на всех платах по-разному. На одной плате  RTC вообще не работает, при считывании возвращает ошибки.

Или вот еще одна из плат очень интересно рабтает, при включении если все нормально она (как и любая другая) начинает моргать светодиодами, но эта, иногда при включении просто включает светодиоды и проц ep9315 начинает нагреваться, да так что об него обжечся можно, если перезагрузить, то все опять работает нормально.

Что можете посоветовать?
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405

> иногда при включении просто включает светодиоды и проц ep9315 начинает нагреваться, да так что об него
> обжечся можно, если перезагрузить, то все опять работает нормально.

Блок питания у этой платы свой или включаете её от того же что и остальные?

Записан

AntonH

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 11

У платы свой блок питания, к этим блоком запускались и все остальные платы т.е. блок рабочий напряжение 5,05В.
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405

Отправьте эту плату с приложением описания неисправности нам для ремонта или замены.
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405

По часам в WinCE ответ будет не раньше понедельника, специалист в отпуске.
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703

Купили 10 плат ТионПро2 рев2, при заливке одного и того же образа виндыСЕ6.0, время в них ходит по-разному. Т.е при загрузке винды она читает из микрухи RTC время и своё системное выстявляет по нему, и начинает сама считать время. И на разнах платах одной серии она считает с разными погрешностями, на одной плате время убегает на 4 часа за сутки аж!!! на других платах погрешности по меньше, но все равно огромные, например 5 минут за час, и на всех платах по-разному. На одной плате  RTC вообще не работает, при считывании возвращает ошибки.

Или вот еще одна из плат очень интересно рабтает, при включении если все нормально она (как и любая другая) начинает моргать светодиодами, но эта, иногда при включении просто включает светодиоды и проц ep9315 начинает нагреваться, да так что об него обжечся можно, если перезагрузить, то все опять работает нормально.

Что можете посоветовать?


Добрый день. Какой образ записываете? Время уходит на всех платах? Вперед или назад уходит? В каком режиме работает Тион - просто включен или функционирует Ваше ПО?
Записан

AntonH

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 11

Образ записываем как описано у Вас на сайте, сначала через Сом-порт Eboot, а затем образ WinCE60 через tftpd или SD. Образы на платах одинаковые, время на платах ходит по разному, на некоторых нормально, но на некоторых сильно уходит вперед. Проверяли и без нагрузки (без ПО) просто рабочий стол, и под нагрузкой (с ПО), разницы нету. Уходит одинаковыми темпами.

До этогой партии, 5 тинов было, они со временем работали более менее нормально.
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703


Добрый день. КАКОЙ образ записываете?

Записан

AntonH

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 11

Образы разные пробовали в том числе и с вашего сайта
Записан

AntonH

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 11

Ответ будет или нет? Или все платы по гарантии возвращать?
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703

Проблема пока не решена.
Записан

Reserv

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 9

Та же проблема с PPC-1813 под WinCE. Образ ваш, лицензионный.
На одном панельном компьютере за две недели аптайма (с 13.03 по 26.03) часы убежали на 4 суток (26 числа часы показывали 30 марта).
Это вообще решаемо?
Записан

Reserv

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 9

На втором PPC-1813 часы вообще сказка - за минуту убегают на 10 секунд.
Это нифига не весело, скажу я вам, нам по этим часам управлять нужно. Причем втечение нескольких месяцев.
Как решать?
Записан

Reserv

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 9

С новым образом время ходит нормально.
Спасибо за помощь. )
ЗЫ: Рано радовался. Проблема видоизменилась, но все рано осталась.
« Последнее редактирование: 02 Апреля, 2012, 17:38:44 от Reserv »
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703

Для решения данной проблемы нужно передать нам Тион в ремонт.
Записан