asv
Hero Member
Оффлайн
Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #30 :
10 Сентября, 2010, 12:50:24 »
Разъём на Тион одеваете по ключу?
Записан
QwerTech
Jr. Member
Оффлайн
Сообщений: 78
МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #31 :
10 Сентября, 2010, 13:14:49 »
ну да красненький проводок на квадратном отверстии
Записан
asv
Hero Member
Оффлайн
Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #32 :
10 Сентября, 2010, 13:53:04 »
> распиновки шлейфа
Записан
QwerTech
Jr. Member
Оффлайн
Сообщений: 78
МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #33 :
10 Сентября, 2010, 15:35:32 »
со шлейфом проблем нет. единственное нету 5В, там где x-spi(SCM-10RA) 10-ый штырек, но 3,3 на 9-ом есть. проводок с 5В( 10-ый штырек) висит в воздухе. Эт так и должно быть? Или на него надо 5В подать?
Как еще можно проверить что-либо?
«
Последнее редактирование: 10 Сентября, 2010, 16:09:56 от QwerTech
»
Записан
asv
Hero Member
Оффлайн
Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #34 :
10 Сентября, 2010, 16:06:39 »
> Или на него надо 5В подать?
Конечно.
Записан
QwerTech
Jr. Member
Оффлайн
Сообщений: 78
МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #35 :
10 Сентября, 2010, 16:28:49 »
Ну вот они заветные: zeoio: SPI interface ver. 0.4, module interface ver. 0.3
Записан
QwerTech
Jr. Member
Оффлайн
Сообщений: 78
МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #36 :
10 Сентября, 2010, 18:44:43 »
а нет ли у вас схемы как что откуда снимается, как подключаются делители на плате ввода вывода с аналоговыми датчиками? А то понять не могу как там все работает.
Вот к примеру подключаю датчик температуры. Делитель с циферкой 1. Сопротивление 1000 Ом. Выводит 4.02. Прогреваю до 500 Ом. Выводит 4.36.
Записан
asv
Hero Member
Оффлайн
Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #37 :
10 Сентября, 2010, 19:00:22 »
> как что откуда снимается
Что именно?
> как подключаются делители на плате ввода вывода с аналоговыми датчиками
> Делитель с циферкой 1
Аналоговый вход измеряет напряжение до 5 В при коэф. равном 1 ("Делитель с циферкой 1").
Коэф. должен соответствовать коэф. (задаваться) в файле символьного устройства.
Записан
QwerTech
Jr. Member
Оффлайн
Сообщений: 78
МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #38 :
10 Сентября, 2010, 23:38:29 »
по поводу записываемых коэффициентов.
у меня есть делитель с коэффициентом 3.
записать надо в файл коэффициент 0,33(1/3)(как написанно в zeoio_driver-user-manual_r164) или 3(как уже в плате было)?
Записан
asv
Hero Member
Оффлайн
Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #39 :
11 Сентября, 2010, 10:54:25 »
Думаю, правильно как было в плате. Документация не соответствует. Всегда можно подать на вход делителя 5 В и посмотреть, что он учитывается верно.
Записан
QwerTech
Jr. Member
Оффлайн
Сообщений: 78
МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #40 :
11 Сентября, 2010, 17:10:11 »
Т.е. если закоротить, то должно выводится 5В?
А вообще у вас такая схема делителя
http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения
?
Еще вопросик какой делитель лучше(для большей точности) для датчика с диапазоном сопротивлений 500-1000 Ом. А то как-то разница в 0.3( >Сопротивление 1000 Ом. Выводит 4.02. Прогреваю до 500 Ом. Выводит 4.36.) не обеспечивает необходимой точности.
«
Последнее редактирование: 11 Сентября, 2010, 19:03:15 от QwerTech
»
Записан
asv
Hero Member
Оффлайн
Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #41 :
11 Сентября, 2010, 19:31:00 »
Нарисуйте как подключаете.
Записан
QwerTech
Jr. Member
Оффлайн
Сообщений: 78
МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #42 :
11 Сентября, 2010, 20:38:49 »
Датчик двуконтактный. один вход к +5В. другой во вход делителя напряжения ― 1го аналогового датчика. никак иначе не работает, всегда выводит 0.00.
«
Последнее редактирование: 11 Сентября, 2010, 20:41:59 от QwerTech
»
Записан
asv
Hero Member
Оффлайн
Сообщений: 1405
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #43 :
13 Сентября, 2010, 08:57:43 »
Какие в измеряемом температурном диапазоне крайние значения сопротивления датчика?
Записан
QwerTech
Jr. Member
Оффлайн
Сообщений: 78
МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Подключение платы ввода\вывода.
«
Ответ #44 :
13 Сентября, 2010, 11:41:28 »
Цитата: QwerTech от 11 Сентября, 2010, 17:10:11
для датчика с диапазоном сопротивлений 500-1000 Ом.
точно сказать не могу. документации по нему нет. это датчик от какого-то опеля, он там как датчик охлаждающей жидкости. у них зависимость сопротивления от температуры гиперболическая, при комнатной температуре 1000 Ом, а при нагревании уменьшается. больше про него ничего не знаю.
«
Последнее редактирование: 13 Сентября, 2010, 11:52:16 от QwerTech
»