ЗАО «ЗЭО»

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: TFT LCD интерфейс  (Прочитано 12514 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

RITM

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 7
TFT LCD интерфейс
« : 17 Декабря, 2009, 09:38:05 »

Ситуация. Иногда возникает: при наличии SPCLK, HSYNC, V_CSYNC эпюры сигналов по Р(0:17) «Шины данных» аналогичны эпюре BLANK, т.е. пропадает передача информации по Р(0:17). При белом экране LCD.
Вопрос. При наличии (отсутствии) какого сигнала на входах ТИОНа возможна блокировка передачи информации по шине Р(0:17).
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #1 : 17 Декабря, 2009, 13:39:05 »

На экран перестаёт выводиться изображение?
Записан

RITM

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 7
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #2 : 17 Декабря, 2009, 14:01:32 »

Экран LCD белый - вывода информации нет.
Передача информации блокируется по шине Р(0:17). При наличии (отсутствии) какого сигнала на входах ТИОНа это возможно?
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #3 : 17 Декабря, 2009, 14:11:11 »

> Экран LCD белый - вывода информации нет.
> Передача информации блокируется по шине Р(0:17). При наличии (отсутствии) какого сигнала на входах ТИОНа это возможно?

Это я ещё помню.

Т.е. на экране пропадает изображение, возможно, через какое-то время после включения?
Записан

RITM

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 7
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #4 : 17 Декабря, 2009, 14:17:26 »

На практике получается так. С утра, пока температура в помещении низкая - изображения нет. По мере повышения температуры - изображения появляется. Предполагаем, что из-за температуры и деффектов в плате у нас пропадает разрешающий сигнал на вывод информации. Какой - понять не можем, может быть вы подскажете?
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #5 : 17 Декабря, 2009, 15:05:07 »

> пропадает разрешающий сигнал на вывод информации

Сигнал blank?

Если вы считаете, что плата дефектная -- передавайте её ЗЭО, заменим.
Записан

RITM

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 7
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #6 : 17 Декабря, 2009, 15:43:04 »

В работе у нас наши материнские платы по типу «Сириус» - 10 шт.
Все ТИОНы работают  в любых комбинациях с платами и всегда. Претензий к ТИОНам нет.
С одной «материнкой» возникли указанные выше проблемы.
При этом SPCLK, HSYNC, V_CSYNC и BLANK есть. При белом экране LCD эпюры сигналов по Р(0:17) «Шины данных» аналогичны эпюре BLANK. Получается, сам TFT LCD интерфейс работает, но выдача информации по RGB иногда чем-то блокируется.
Поэтому, если эта ситуация Вам знакома, то мы и просим поделится информацией, каким сигналом может быть заблокирована передача информации по шине Р(0:17).
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #7 : 17 Декабря, 2009, 17:10:26 »

> каким сигналом может быть заблокирована передача информации по шине Р(0:17)

Такого специального сигнала я не знаю.
Записан

RITM

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 7
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #8 : 18 Декабря, 2009, 09:36:02 »

Спасибо за информацию.
О наших дальнейших результатах сообщим.
Записан

RITM

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 7
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #9 : 18 Декабря, 2009, 14:33:43 »

На плате ТИОНа имеется разъём Х3 под отладочный интерфейс JTAG.

Вопросы.
Имеются ли у ВАС ваши стандартные программные средства для сканирования сигналов конкретно на разъёме SODIMM-200 (X1)? Какие аппаратные средства Вы можете порекомендовать под эту задачу, применительно к ТИОНам?
У нас имеется  отладчик AVR MK2. Возможно ли его применение для этих целей?
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #10 : 18 Декабря, 2009, 15:58:07 »

JTAG на Тионах не используем.
Записан

RITM

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 7
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #11 : 18 Декабря, 2009, 16:03:18 »

Спасибо за информацию.
Записан

AlexCh

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #12 : 02 Апреля, 2010, 16:51:53 »

Здравствуйте!!

У нас подобная проблема. После успешной заливки образа и запуска WinCE 6.0 экспериментировали с портами ввода - вывода, использовали встроенный GPIO драйвер и приведенный пример для Visual Studio.
После долгих экспериментов с коррекцией кода под нашу задачу и использованием практически всех возможных портов ввода-вывода изображение перестало выводиться на VGA-экран (как электронно-лучевой так и LCD). Сделали повторную заливку образа системы WinCE 6.0, она прошла успешно. Но изображение на мониторе так и не появляется.

Как написано в п 4.4 Руководства по ТИону Про 2 рекомендуется частота обновления 60 Гц для нормальной работы  VGA-интерфейса. Хотя в первый раз все работало по умолчанию.

Так же в том же пункте описывается EGPIO14, цель которого "возможность аппартного включения/выключения TFT-матрицы или ее подсветки". Поскольку VGA-Интерфейс это проведенный через ЦАП TFT-интерфейс, то возможна ли блокировка передачи видео по VGA при ошибочной записи этого бита(имеется ввиду EGPIO14)???
Подчеркиваю, работаем только по VGA.

Второй вопрос, как убедиться что работает TFT интерфейс не покупая TFT-панель, например замерить тестером напряжения в нужных контактах разъема Х2 или увидеть на осциллографе тактовый сигнал SPCLK??

Какие будут инструкции в общем??
Записан

asv

  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1405
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #13 : 03 Апреля, 2010, 22:57:57 »

1. EGPIO14 часто используется для отключения питания от логики TFT-матрицы, подсветка управляется спец. сигналом bright (ШИМ).

2. Начиная с rev2 Тион-Про2 на ЦАП VGA был заведён EGPIO9 (через перемычку), см. стр. 8
http://www.zao-zeo.ru/media/files/docs/tion-pro2-v1.2.pdf
или
http://www.zao-zeo.ru/media/files/docs/tion-pro2-v1.3.pdf

Поэтому если вы хотите получить изображение на TFT, то нужен EGPIO14 и bright, если VGA и старше rev1, то (если есть перемычка X25) EGPIO9.

> осциллографе тактовый сигнал SPCLK

Этот сигнал есть? Какая частота?
Записан

AlexCh

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2
Re: TFT LCD интерфейс
« Ответ #14 : 05 Апреля, 2010, 14:14:57 »

Сигнал SPCLK лежит в пределах 1,2-2,2 В и представляет из себя синусойду с периодом примерно
0,2 мкс/6 или частотой около 30 МГц. Если интерфейс цифровой, то по логике сигнал должен представлять нули или единицы (5 В) или нет???
Сигналы на контактах 1,3 и 9,10 разъема Х20 (TFT) соответсnвуют норме, то есть 3,3 и 5 Вольт.

Перемычку X 25 мы не паяли, поэтому микросхема DA3 ADV7125 все время включена (Это ЦАП???).Поэтому записью в
EGPIO9 включить или выключить VGA мы не имеем возможости.

Характерно что монитор выдает разные сервисные сообщения когда подключен к Тиону или отключен от него.
Когда отключен пишет:

SELF DIAGNOSTICS
CHECK INPUT SIGNAL
NO SIGNAL DETECTED

Когда подключен к Тиону про 2 :

Out of Frequency
HF:28.9KHz
VF:18Hz
Operating Frequency:
HF:50->70 KHz
VF:50->120KHz

Что посоветуете?
Записан