ЗАО «ЗЭО»

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Тион-про28 нестабильная работа часов реального времени  (Прочитано 3134 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Alexey_Golubev

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 5

Заметил следующие.
Оставил включенный тион-про28 на неделю. Через неделю посмотрел дату время. Оказалось что время убежало вперед на 4 минуты за одну неделю. Взял другой тион включил, время тоже убежало вперед. Посмотрел в схему на RTC стоит кварц 20ppm. Внешних конденсаторов нет. Конденсаторы установлены внутри микросхемы часов 12,5 пФ. По питанию конденсатор есть.

В чем может быть дело? Почему время идет нестабильно?
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703

Из микросхемы RTC время считывается только при загрузке, далее отсчитывается процессором.
Для начала нужно разобраться, где именно убегает время. В процессоре или в микросхеме RTC.
Время убегает при включенном Тионе?
Записан