ЗАО «ЗЭО»

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Проблема в смене ПО  (Прочитано 7947 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Проблема в смене ПО
« : 02 Июля, 2010, 02:45:46 »

Ко мне попал тион про2 рев.2.
Надо переставить систему. делаю по инструкции
download eboot.nb0
success.....
download -s 2 -o 0x1000 -b 9600 eeprom.bin
success.....
потом с помощью TFTPD32 залил образ wince600_tion-pro2_800x600_04052010.zip вылезло окошечко "..ОК..." с контрольной суммой.
подаждал еще минут 12(гипер терминала на windows 7 нет, телнетом коммандой open 192.168.1.5 980(его ип и порт) подключится не удавалось. нажал на ресет загорелись оба индикатора(зеленый и красный) и не потухли за 30 мин, нажимая на ресет ничего не происходило. Отключил питание включил опять, загрузился, но изображение на экране расчетверенное в полосочку ничего разобрать не возможно, но , что примечательно, курсор мыши изображается без каких-либо деффектов и помех, даже когда его передвигать.
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703
Re: Проблема в смене ПО
« Ответ #1 : 02 Июля, 2010, 12:33:38 »

В качестве терминала можно использовать программу Tera Term Pro, ее можно скачать в инете, но не знаю, работает ли в windows 7.

Какой дисплей используете?
Записан

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Проблема в смене ПО
« Ответ #2 : 02 Июля, 2010, 15:11:48 »

по VGA кабелю подключаю монитор. До того как я начал менять систему на этом же мониторе все было ОК, стояла та же Windows CE 6, может только версия другая, пораньше.   Tera Term Pro выдает кракозябры. Подскажите как ее надо настроить? Во что выдает: çíÅ!ñ!!ü—íÅá!!!ü—íÅ¡!!!üçí!!¡!ü—íÅ!!!!ü—íÅ!!!!ü—íÅ¡!!!üçíÅ!!á!üçíÅ!!ñ!üçíÅñ!!!úçíÅò!!!üçí!!á!üçíÅ!ñ!!üçí!!!òüçUÅ!¡!!ü”íÅñ!!!úçí!!¡!üçíÅ!ñ!!ü‡íÅ!!!!üçí!!!ñü—íÅ¡!!!üçí!!!òüçSÅ!ñ!!üçíÅ!!!¡üçmÅ!!ó!ü”íÅñ!!!úçíÅ!!!áüçMÅ!!ò!üçí!!!óüçíÅ!ñ!!ü—íÅá!!!üçUÅ!¡!!ü‡íÅ!ò!!üçí!!!òüçíÅñ!!!úçí!!!ñü„ïÆ!1ã·ß!…<­!Æ·±51ïA!„¡ó„•˜8\´Ö¡Áq1©×!1t•¤½I½½½J½½½½½½}½q–Ñ5‡í%Pô¡Œ!¡¡ï½½½½½}½½½]½½½MñD11íPœ]€çç-ïÆ…d€°'K€!Ôh÷çÁ±055¡†ï

Еще раз записал загрузчик, записал образ, проконтролировал в Tera Term Pro  когда перестал выводить всякие буковки перезагрузил, результат тот же.
А еще объясните зачем файл EBOOT.bin в архиве wince600_tion-pro2_eboot_eeprom_04052010.zip. Он вроде не используется.
« Последнее редактирование: 02 Июля, 2010, 15:50:45 от QwerTech »
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703
Re: Проблема в смене ПО
« Ответ #3 : 02 Июля, 2010, 15:50:48 »

Настройки порта -  38400, 8N1?
Раньше был прошит этот же образ?
Записан

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Проблема в смене ПО
« Ответ #4 : 02 Июля, 2010, 16:16:03 »

Раньше был прошит скорее всего предыдущий. Попозже попробую прошить его.
Во какой лог выдает при загрузке:

Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Sep 25 2009 at 11:04:23
EEINFO: High speed SPI
EEINFO: EEInformation.
EEINFO: 0x45 0x4d 0x41 0x43.
EEINFO: 0x0 0x55 0x33 0x44.
EEINFO: 0x66 0x90 0x0 0x0.
EEINFO: 0x0 0x0 0x0 0x0.
MAC Address = 0x5500, 0x4433, 0x9066
Windows CE Firmware Init
InitClock...
Firmware Init Done.
Processor = 199Mhz, Bus = 99Mhz
OEMEnumExtensionDRAM
Time is
 56 --- (0)
 85 --- (1)
 4 --- (2)
 1 --- (3)
 24 --- (4)
 5 --- (5)
 10 --- (6)
Time orig 2010/5/24  4:5:56
INFO: FMD_Init. intel C3 like
GPIO driver init,v 1.0
Keyboard driver init, v 1.1
Init Raster engine
Clearing screen
Returning from DDI init
OEMResetWakeupSource dwSource = 0x11
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703
Re: Проблема в смене ПО
« Ответ #5 : 02 Июля, 2010, 16:22:32 »

Ошибок нет. После прошивки может потребоваться около 5 минут для запуска образа.
Записан

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Проблема в смене ПО
« Ответ #6 : 04 Июля, 2010, 21:03:31 »

Сделал все точно так же, но только с предыдущим образом, все заработало. Но только не понятно из-за чего это было. И еще картинка как-будто трясется, или это нормально? Перед тем как я начал менять систему изображение тряслось тоже.
« Последнее редактирование: 04 Июля, 2010, 21:05:48 от QwerTech »
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703
Re: Проблема в смене ПО
« Ответ #7 : 05 Июля, 2010, 12:37:57 »

Попробуйте в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Display\EP93xx\SetDirectly поставить значение 1.
Записан

QwerTech

  • Jr. Member
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 78
  • МГТУ им. Баумана ИУ4
Re: Проблема в смене ПО
« Ответ #8 : 09 Июля, 2010, 23:20:34 »

Стояло изначально. поменял на 0 лучше не стало. 
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703
Re: Проблема в смене ПО
« Ответ #9 : 13 Июля, 2010, 13:11:21 »

Что значит трясется? У меня появляется едва заметная дрожь на экране монитора, если видео-контроллер процессора настроен на работу с TFT-экраном, не через VGA. Устраняется это изменением значения ключа SetDirectly.
Остальные настройки в реестре такие:

   "Width"=dword:320         
   "Height"=dword:258
   "Frequency"=dword:41     
   "ColorDepth"=dword:10
   "SetDirectly"=dword:1
   "VLinesTotal"=dword:0000027B
   "VSyncStartStop"=dword:00000002
   "VActiveStartStop"=dword:000D0265
   "VBlankStartStop"=dword:000D0265
   "VClockStartStop"=dword:027B027B
   "HClocksTotal"=dword:00000420
   "HSyncStartStop"=dword:03740420
   "HActiveStartStop"=dword:00180338
   "HBlankStartStop"=dword:00180338
   "HClockStartStop"=dword:030e030e
   "InvertPixelClock"=dword:0
   "SleepSignalActive"=dword:1
   "UseCX25871"=dword:1   
Записан