ЗАО «ЗЭО»

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

Автор Тема: Орион-28. Принцип работы  (Прочитано 3292 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

TheMustafa

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2
Орион-28. Принцип работы
« : 16 Мая, 2016, 13:48:24 »

Здравствуйте!

Я только знакомлюсь со встраиваемыми системами и мне нужно решить одну задачу.
У нас в доме(ТСЖ) есть система, состоит из 3х сетей RS-485.На одной Пульсары, 2й-Меркурии, 3й-МАРСы(тепло).
И надо их свести в один ПК(сервер) АСКУЭ.
Правильно ли я понимаю, что Орион-28, по умолчанию, работает как шлюз, а режим его работы(клиент/сервер) меняется
соответствующими командами
socat TCP-LISTEN:port,fork /dev/ttySP0,raw,nonblock и socat TCP-SENDTO:192.168.1.200:4002,fork /dev/ttySP0,raw,nonblock?

А возможность писать свои программы - это лишь опция для создания более гибких решений?

Заранее спасибо.
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703
Re: Орион-28. Принцип работы
« Ответ #1 : 16 Мая, 2016, 13:55:24 »

Добрый день.
Скорее наоборот. Орион28 это компьютер с ОС Linux, и нужный функционал можно получить использую готовые программы или написав свою.
А использование socat  - это опция, которая упрощает процесс внедрения устройства, если оно будет работать просто как шлюз обмена данными между ПК и счетчиками.
Записан

TheMustafa

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2
Re: Орион-28. Принцип работы
« Ответ #2 : 16 Мая, 2016, 13:58:20 »

То есть, из коробки - это шлюз?  В моем, упрощенном, понимании ))
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703
Re: Орион-28. Принцип работы
« Ответ #3 : 16 Мая, 2016, 14:03:51 »

Из коробки функция шлюза отключена. Если включите - будет работать как шлюз.
Для включения нужно подключиться к Ориону по telnet или com-порту, и запустить конфигурационную утилиту.
Записан