  • Сообщений: 10

Добрый день! Приобрел Тион-Про28 rev1.2 несколько дней назад, до этого пользовался raspberrypi b+, просто теперь для проекта понадобился более широкий диапазон температур, вообщем подумал, щас быстро разверну все тоже самое, что на raspberrypi, быстро пересоберу ядро, начал установку системы в nand, сделал провод d+ d- gnd на одной стороне, usb на другой, подключил от вилки x25 (отсчет пинов вел от белой полоски и по файлу xsl с контактам) к usb компа переставил перемычки в J1 0 J2 0 J3 0 J4 0, hid устройство не определилось, решил обратано загрузиться с nand flash, перемычки стоят в J1 0 J2 0 J3 1 J4 0 и теперь идет циклическая перезагрузка

PowerPrep start initialize power...
Battery Voltage = 2.04V
No battery or bad battery detected!.Disable battery voltaHTLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLFLC
Скрин приложил https://yadi.sk/i/RZyTiPCTha3vB

Батарейку поменял (померял тестером 3V3 на выходе), rs232 работает, диод питания горит красным постоянно при загрузке
« Последнее редактирование: 30 Июня, 2015, 13:36:37 от svsool »
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703

Добрый день.
Отключите от платы все, кроме кабеля COM-порта и источника питания, проверьте грузится ли ОС.
Если нет, то проверьте напряжение от источника питания, осциллографом (не тестером), нет ли просадок. Или попробуйте другой источник питания.
Также осмотрите плату на предмет механических повреждений. Осмотрите катушку L1 (стоит рядом с процессором).
Записан

svsool

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 10

Спасибо за ваши советы, на всякий случай два БП держу на столе, осцилографом посмотрел напругу хорошего качества без просадок, проверял на обоих БП. Оставил только com порт и питания режим J1 0 J2 0 J3 1 J4 0, все равно циклический ребут. Погуглил чуть нашел человека с похоже проблемой, вот тут http://geektimes.ru/post/247678/ (Читать со слов "Система стартует, и циклически перезагружается."), говорит, что проблема может быть в питание памяти. Катушка индуктивности без видимых повреждений, сидит плотно, дорожки питания не повреждены, припаяны элементы хорошо. Можно проверить ее у вас, возможно аппаратная проблема или произвести ремонт/заменить, или есть гарантия? Заказывал плату мой коллега, поэтому немного не в курсе условий. Плата к сожалению нужна в ближайшее время, нам вероятно проще еще одну заказать, но и с этой хотелось бы разобраться. Выбор на вас пал, т.к. заявлен диапазон раб. температур в отличии от raspberrypi и есть can с физ. уровнем + ethernet, ram поменьше, но для нас должно хватить
« Последнее редактирование: 30 Июня, 2015, 16:25:14 от svsool »
Записан

Danila

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 703

Нужно передать нам плату в ремонт с гарантийным талоном. Возможно что-то сгорело.
Записан

svsool

  • Newbie
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 10

Хорошо, коллега тогда в ближайшее время обратится по этому поводу.